    افتراضي الحمايات ضد اخطار الكهرباء

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    السادة الافاضل
    يهدف هذا الموضوع بتعريفنا عن الحمايات التى يجب ان تكون موجودة ومؤمنة فى المعدات ضد اخطار الكهرباء فى الحالة الطبيعية وايضا عند العمل (فى اعمال الصيانة والاصلاح وعند الكشف الدورى),و من الهام بالنسبة لدور السلامة التحقق من انها موجودة وتعمل بفعالية جيدة,مثل الحماية الموجودة فى لوحات الكهرباء , والمحولات,والمواتير,وشبكة التأريض. حيث انه لها دور كبير فى حماية المعدة والعاملين.
    نبدأ باللوحات الكهربية واشراطات الامان بها:
    درجة الحماية لاتقل عن IP42 (وهى تعنى الحماية ضد دخول الأجسام الصلبة ذات قطر اكبر من 1مم ,وضد قطرات المطر عندما يميل مستوى المعدة حتى 15 درجة ) حتى لاتسمح بدخول الاتربة والمطر اواى من المواد الموصلة الغير مباشرة ,وبالتالى تسمح بتوصيل غير مباشر للشحنات الكهربية من المصدر الى جسم اللوحة وبالتالى مسببا خطر فى حالة عدم الفصل للتيار .
    ,وايضا المفاتيح بها من النوع جيد العزل ومطابق للمواصفات المعتمدة ,ويراعى عند نهايات الكابلات المركبة بالمفاتيح ذات الاحمال الكبيرة بالاخص ترملة النهايات جيدا End Termination لمراعاة الفقد والتحميل المفرط الذى ممكن ان يسبب الشرز او الفرقعة اوالحرائق ,وان يراعى فيها ضبط الحمل المقنن بالضبط OverLoad Seting, والتربيط الجيد لنهايات الكابلات فى المفاتيح وايضا على البار الربط وعدم ترك اى اسلاك غير جيدة التوصيل بداخل اللوحة والابلاغ عنها لمسئول الصيانة لاعادة تصحيح الوضع, والتأكد من ان بارة التسريب الارضى موصلة جيدا وكل الاطراف التى عليها موصلة بطريقة صحيحة ,وان الارضى يتم الفحص عليه بصفة دورية للتأكد من أداءة عن طريق القياس, والعدادت المبينة الموجودة على اللوحة توضح لنا مدى التعادل فى السحب للامبير وهى دلالة جيدة لمقياس الامبير على الفازات الثلاثة حيث اذا كان هناك تفاوت فى السحب المبين على القراءة فهذا دلالة لوجود تحميل على احد الاطراف يشير لوجود مشكلة ممكن ان تحدث وهى من المخاطر مثل سخونة على الكابل اوالمفتاح اوعند اطراف التوصيل ,او وجود مصدر ساحب للتيار اكثر من اللازم يجب الكشف عنة تجنبا للخطر.
    وايضا وجود لمبات البيان Default او بعض من اللوحات التى بها سارينة فانها تعمل عند وجود مشكلة ما , فى هذه الحالة يتم التنبيه بعدم التشغيل إلا بعد الفحص من المختصيين.... لتجنب مخاطر الكهرباء.
    والصيانة الدورية تتم للوحة بطريقة صحيحة ,ونذكر هنا من انه لابد من وضع اللافتات اللازمة عند الصيانة لغلق مصادر الطاقة Tag Out_Lock out لهذه المعدات تبين أنها خارج الخدمة لوجود أعمال صيانة بها وأنه قد تم فصل القوي عنها حتي لا يتم إعادة تشغيلها إلا بعد الإنتهاء من العمل بها وبمعرفة الأشخاص الذين قاموا بإغلاقها واستعمال مهمات الوقاية الشخصية .

    يراعى دائما عند التشغيل او الفصل للمفاتيح ,بان يتم من خلال اليد اليسرى وان تقف دائما بالجانب( اى تكن المفاتيح ناحية الفراغ وليس امامك مباشرة ) ؟؟؟؟
    لماذا لتجنب خطر الشرز او الفرقعة عند هذه الحالات.
    وايضا من التوصيات الهامة عند العمل فى لوحات الكهرباء الوقوف على ارضية عازلة مثل Robber Mat ,والمرفقات بها العديد من الايضاح اكثر.
    اما بالنسبة للمحولات والمواتير فسف نتحدث عنها لاحقا انشاء الله.
    اذا علينا كمهتميين او اخصاءيين للسلامة والصحة المهنية ان نراعى اولا توافر الاشتراطات الامنة للعمل فى الادوات او المعدات التى فى بيئة العمل وثانيا المداومة على تطبيق قواعد العمل الصحيحة والامنة للافراد,ويمكن ان نرفع من الاشتراطات السابقة بطريقة سلسة دون الخوض فى اختصاص الاخرين وذلك عن طريق التوعية السليمة .


    الصور المرفقة الصور المرفقة  
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    اللهم اجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم
    نفعنا الله وإياكم بعلمه وبفضله وبجوده

    م.ابراهيم توفيق

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178