عضو جديد
- معدل تقييم المستوى
- 0
مخاطر دخول الاماكن المحصورة
مخاطر دخول الأماكن المحصورة CONFINED SPACE
ما المقصود بالمكان المحصور:
يقصد بذلك أي مكان أو مساحة غير معدة لدخول الأفراد و التي يحتمل احتوائها على مناخ غير مناسب ( خطر ) وأمثلة ذلك تراكم غازات قابلة للاشتعال أو مناخ تقل فيه نسبة الأكسجين عن الحد المسموح به
والمكان المحصور
· يكون كبيرا بدرجه تكفى لدخول الفرد وقيامة بالعمل المكلف به.
· له مداخل ومخارج محددة.
· يحتوى على مناخ خطر على الصحة ( كيماويات أو خبث أو مجارى )
· يحتوى على مواد مثل ( نشارة الخشب ) و التي يمكن أن تغمر، أو تبتلع من يدخلها،
· يحتمل تعرض الفرد داخله للاختناق أو الاحتباس بحوائط تميلإلى الالتقاء أو الدوران حول بعضها أو أرضيات تنحدر إلى أسفل وتضيق تدريجيا مثل شكل الوعاء القمعي المستخدم لتلقيم الطاحونة . ومثال على ذلك الخزانات الأوعية ، الخنادق ، الحفر ، السراديب ، أوعية التكرير أو أي مكان مفتوح من أعلى ويزيد عمقه عن 4 أقدام ( عدا المساحات المفتوحة من أعلى والتي يزيد عرضها عن عمقها )
· المكان الذي يعتبر الهروب منه صعبا أو الذي يحول دون تدخل رجال الإنقاذ بسهولة .
السلامة أولا :
يتعرض عدد من العاملين كل عام للإصابة أو الوفاة بسب الأماكن المحصورة و يحتاج الفرد إلى حماية خاصة إثناء دخول هذه النوعية من الأماكن .
الاستعدادات الخاصة قبل دخول الأماكن المحصورة
يجب أولا أن تأخذ في اعتبارك أن كل مكان ضيق يعتبر مكانا خطرا و يشمل ذلك الأماكن المحصورة الموجودة فوق/تحت سطح الأرض وقبل دخول الاماكن المحصورة يجب مراعاة ما يلى :
· إصدار تصريح دخول لهذه الأماكن بعد التأكد من الالتزام التام كتابيا بتعليمات دخول معينه وأيضا الزم القائمين على إتمام هذه الأعمال بالالتزام بتنفيذ هذه التعليمات .
§ اختيار الشخص المناسب للقيام بالعمل مع ضرورة تدرييه على النقاط الآتية :
§ نوع المكان المحصور الذي سيدخله .
§ أنواع المخاطر الطبيعية أو الكيميائية التي سيتعرض إليها
§ طبيعة العمل وكيفية أدائة .
§ مهمات الوقائية الواجب ارتدائها
§ خطوات اختبار المناخ داخل هذا المكان
§ خطوات الهروب
· وكــذلك تزويده بوســيلة اتصال مناســبة لامــداده بالتعليمات
· وجود فريق مدرب ومجهز بكافة أنواع المعدات اللأزمة ليكون جاهزا في حالات الطوارئ.
تعليمات السلامة
بمجرد أن يتم الاعداد و التدريب لدخول هذه الأماكن يجب ملاحظة تعليمات السلامة التالية :
· إجراء عمليه غسيل وتصفيته الخزان أو الوعاء على امتداد أو بمساحة الرقعة التي سيتم العمل فيها
· وضع طبة عمياء أو عزل جميع الفلانشات الهامة و التي قد تحمل موادا ضارة وذلك للتأكد من عدم احتمالية حدوث تسريب لسوائل أو أبخرة داخل هذا المكان مع ملاحظته أنه يفضل فصل جميع الخطوط وعدم الاعتماد على عزل البلوف فهذا الاجراء يعتبر غير كافيا في حالات دخول الأماكن المحصورة الخطرة .
· إغلاق وفصل جميع الطلمبات والمواتير أو أى مصادر أخرى للقوى والتي تعمل على خطوط تغذى هذا المكان وتعليق لافتة عليها تشير إلى ذلك للتأكد من اتمام عزل المكان المراد دخوله .
· يجب أن يسبق دخول الأماكن السماح بوقت كافي للتهوية الطبيعية أو استخدام وسائل ميكانيكية للتهوية أو للتنظيف إلا إذا حالت الظروف دون اتمام ذلك مع ملاحظه أن تكون معدات التهوية الميكانيكية مطابقة لمدى خطورة المكان (According To Zone Classification )
· إجراء الاختبارات الضرورية لظروف المناخ الداخلي لهذه الأماكن فبل ارتيادها ( كمية الأكسجين – القابلية للأشتعال ( حدود الاشتعال ) – وجود مواد سامة مثل كبرتيد الهيدروجين ).
· في الحالات التي يلزم دخول أحد الأفراد لاجراء القياسات السابقة يجب ارتداء جهاز تنفس بالاسطوانة المحمول على الظهر أو امداد بخط هواء نقى ( ذات ضغط موجب )
·
الكشف على / ومعايرة الاجهزة المستخدمة في اختبار المناخ قبل استعمالها بفترة وجيزة وتدوين قياسات نسب الاكسجين والمواد القابلة للإشتعال أيضا وذلك لاقرب فترة زمنية ممكنة قبيل بدء عملية الدخول مع مراعاة ضرورة ألا تقل نسبة الاكسجين داخل هذه الأماكن عن 19.5 % وألا تزيد عن 23.5 % ( الآمر الذي ينشأ من تراكم صدأ بالداخل ) و أن تتم عملية قياس نسبة الاكسجين قبل قياس نسبة الغازات القابلة للاشتعال و عدم السماح بالدخول اذا زاد الحد الأدنى للانفجار عن 20%.
· السماح فقط باستخدام أجهزة القياس التي تعطى قراءات مباشرة ( Dial , Digits ) وعدم استخدام اى نوع آخر من الأجهزة والتي تحتاج إلى تحليل أو معادلات أو تعتمد فيها القراءات على تغيير في الألوان أو خلافه.
·
وضع لافتات ( ثابتة أو متحركة ) مكتوب عليها علامة خطر Danger Keep A way
· عدم السماح بالعمل داخل هذه الأماكن الا بعد استكمال تصريح السلامة الذي يجب أن يوضع به تاريخ الانتهاء من العمل ( مدة صلاحيتة ) وهذه النوع من التصاريح لا تسرى إلا خلال نفس أيام وردية العمل التي بدأ العمل خلالها
· وضع تصريح السلامة في مكان العمل ويفضل تعليقه داخل مظروف شفاف بجوار نقطة دخول هذه الأماكن
· تزويد الشخص المصرح له بدخول الأماكن بالنوع المناسب من أجهزة التنفس
· قياس نسبة الأكسجين وأيضا نسبة الغازات القابلة للانفجار باستمرار خلال فترة العمل وذلك بالنسبة للأماكن التي لا تحتاج إلى إستخدام جهاز تنفس و اخلاء المنطقة بأكملها فورا إذا قلت نسبة الاكسجين عن 19.5% أو ارتفع الحد الأدنى للانفجار عن 10%.
· التأكد من توفير وارتداء مههمات الوقاية الشخصية المناسبة ( للرأس – الوجه – الأذنين – العينين – الأيدى والقدمين ) للقائمين على هذه النوعيه من الأعمال.
· إعادة اختبارات المناخ في داخل هذه الأماكن عند كل مرة دخول للأفراد لأى نوع من الأعمال.
· توخى الحذر من توليد غارات خطيرة أثناء ازالة القشور ، الصدأ ، أو الخبث.
· حظر تناول الأطعمة أو التدخين داخل هذه الاماكن حتى لو كانت آمنة ويجب على الشخص الموجود بالداخل سرعة مغادرة المكان أذا أحس بدوار أو عدم اتزان أو أى أعراض أخرى غير طبيعية * توافر الاضاءة من النوع المضاد للإنفجار ووجود لمبة الإضاءة داخل Casing تفاديا لكسرها عند اصطدامها بأى جسم .
· استخدام العدد من النوع المانع للشرر أو المضاد للإنفجار ( نحاسية أو خشبية ) .
· استمرار الاتصال قائما مع الشخص الموجود بالداخل و عدم الاعتماد على الإشارة أو الصوت ويفضل استخدام طريقة الإشارات باستخدام الحبل
وهناك تكملة ان شاء الله محمد صفوح القاق
التعديل الأخير تم بواسطة نادية أمال شرقي ; 09-Mar-2010 الساعة 12:03 PM
المفضلات